变压器过载能力的规定是
1. 短期过载能力 :
短期过载能力通常指变压器在正常运行条件下承受的额外负载量,一般不超过其额定容量的25%至30%。
2. 长期过载能力 :
长期过载能力则是指变压器在较长时间内(如连续运行)能够承受的负载量,一般不超过其额定容量的10%左右。
3. 不同负载时间下的过载能力 :
当负载超过额定容量的1.3倍时,室外变压器的允许过载时间为2小时,室内变压器为1小时。
当负载超过额定容量的1.6倍时,室外变压器的允许过载时间为30分钟,室内变压器为15分钟。
当负载超过额定容量的1.75倍时,室外变压器的允许过载时间为15分钟,室内变压器为8分钟。
4. 特定条件下的过载能力 :
在起始负荷80%、环境温度40℃的条件下,过负荷50%允许运行2小时。变压器最热点温度不超过140℃,变压器油顶层油温不超过95℃。
5. 波纹油箱的强度和密封性 :
波纹油箱的膨胀系数应不小于1.3倍,并应在规定的运行条件下无渗漏油现象。
6. 配电变压器的负载率 :
配电变压器的负载率一般应在30%至70%之间,小于30%会造成“大马拉小车”的现象,大于70%则会出现重载或过载现象。
7. 油浸式变压器的过载能力及时间 :
过载10%时,变压器可持续运行180分钟。
过载20%时,变压器可持续运行150分钟。
过载30%时,变压器可持续运行120分钟。
过载60%时,变压器可持续运行45分钟。
过载75%时,变压器可持续运行15分钟。
过载100%时,变压器可持续运行7.5分钟。
过载140%时,变压器可持续运行3.5分钟。
过载200%时,变压器可持续运行1.5分钟。
这些标准综合考虑了变压器的结构特性、运行环境及负载特性等因素,为确保变压器的安全运行提供了重要依据。在实际应用中,变压器过载能力的使用应严格遵守相关标准和规范,避免因过载导致设备损坏或安全事故。
其他小伙伴的相似问题:
变压器过载能力如何计算?
干式变压器过载能力有何特点?
变压器重载过载的标准是什么?