> 文章列表 > 变压器温度调整

变压器温度调整

变压器温度调整

变压器温度设置通常基于以下几个关键因素:

1. 环境温度 :

户外变压器的环境温度最高为40℃,最低为-25℃。

户内变压器的环境温度最低为-5℃。

2. 绝缘等级

绝缘等级决定了变压器的允许温升标准,分为A、E、B、F、H级,具体允许温升和性能参考温度见表1。

3. 顶层油温度 :

自冷和风冷却式变压器的顶层油温度限值为95℃,通常控制不超过85℃。

强油循环变压器的顶层油温度限值为85℃,通常控制不超过75℃。

4. 绕组温度 :

绕组温度的最高限值通常为95℃至100℃,具体值取决于油顶层温度的控制限值。

5. 运行单位设定 :

各运行单位可能会根据实际情况调整报警和跳闸温度,例如F级和H级变压器的设定值可能有所不同。

6. 干式变压器 :

干式变压器的温控设置包括超温跳闸温度(通常在150-170℃之间)、高温报警温度(通常在130-150℃之间)以及风机启动温度(通常在80-100℃之间)。

建议

根据绝缘等级设定 :首先根据变压器的绝缘等级确定允许的温升和性能参考温度,然后设定相应的报警和跳闸温度。

考虑实际运行环境 :根据实际环境温度和变压器负载情况,合理调整温控器的温度回差和控制模式。

定期检查和维护 :定期检查变压器的运行温度,确保其在安全范围内,并及时进行维护。

这些设置有助于确保变压器的正常运行和延长其使用寿命。